    四川發電機的存在主要是解決我們生活中備用電源的問題,它主要是根據不同的能源進行轉化成電能的設施.發電機可以幫助我們及時來電,幫助我們解決頭疼的問題.下面就給大家介紹一下"發電機專用兆歐表特點及其接地變壓器容量計算方法".
一、四川發電機專用兆歐表特點
1、該儀器具有計時,報警和數據存貯等功能,可方便地測量絕緣電阻,吸收比,極化指數等參數;

2、輸出短路電流大,抗干擾能力強;

3、中文菜單操作,使用方便;

4、保留15秒及每一分鐘數據,直到第10分鐘,并自動計時;

5、測試結束后可自動放電;

6、操作簡便,精度高;

7、整機采用全集成電路;

8、工作穩定性好,輸出短路電流大;

9、功能全面,具有測試、存貯、報警、調閱等功能;

10、可存貯10組測量數據,以便隨時分析和存檔;

11、可實現絕緣電阻、吸收比、極化指數等參數的全自動測量;

12、抗震能力強.
二、四川發電機接地變壓器容量計算方法
1、當發生單相接地時,發電機中性點將有電壓產生:對于11kV發電機組為:11/根號3kV;

2、對于小電流接地各國選用電流值有不同,一般為5~25A,一般確定為10A.

3、接地變壓器二次側測接地電流需用高壓限流電阻.

4、按限流為10A考慮,則此VT容量為:S=(11/根號3)×10A=63kVA

5、接地變壓器二次電壓為2×0.11kV,由此便可以確定二次負載電阻值.這里提供某工程電阻供參考:對于11kV系統,二次電阻選0.4歐姆.

6、二次電阻可選鑄鐵等標準低壓電阻器,功率數要考慮5s的熱穩定倍數,國外工程一般選6~8倍,此倍數由電阻器5s過載允許值決定.